Kuulutus

Collapse
No announcement yet.

Remontti yms. topic

Collapse
X
 
  • Suodata
  • Aika
  • Näytä
Clear All
new posts

  • Mainittakoon se, että yksikerroksinen on talo. Tuntematta sen enempää tuonajan (-71 talo) rakennustekniikkaa niin se nykyinen iv-putki näyttäisi olevan jokin betoni- kipsi tai muu vast. Elementti ? Ei siis mikään putki. Vanha venttii oli vaan lyöty kiinni tähän murikkaan.

    Comment


      Kävisikö Artun propleemaan tuo "saunakanava". Lyhentää tarpeen mukaan ja pyöräyttää 180 astetta toisen osan. Tarvii vain 40mm koolauksen.

      http://www.talotarvike.com/iv-saunak...-2400mm-p23272

      Comment


      • Kävishän tuo mutta saisi pilkkoa aika paljon pois tosta. Sekä tuo pala maksaisi toimituksineen tuplasti enemmän kuin paneelit ja uudet valot yhteensä.

        About 30cm kanavan tarvisin niin ajattelin että samasta rimasta jolla koolasin sen rakentaisin kun sinne piiloon se kuitenkin jää.

        Comment


          Näkyy olevan tarjolla myös kantikasta kanavaa osineen, kun marssit lähimpään rautakauppaan.

          https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/i...5-mm-l-1000-mm

          Comment


          • Tohon kantikkaaseen törmäsinkin jo, mutta vaatisi lisää tilaa kun nykyinen rima on 48mm ja tarve olisi 55mm. Lähirautakaupasta ei löydy taas 55 rimaa ja itse en omista sirkkeliä.

            Comment


            • Jos ei kovin montaa kerrosta halua ristiinkoolata niin saatko vaikka jonku kertopuun pysymään siellä? Sehän ois 66mm kyljellään. Löytyy lähes joka rautakaupasta.

              Tai kertopuu 39mm ja 22x50 rimaa niin ois 61mm.

              Comment


              • Mitäs jos jätät vanhan kanavan uuden alaslaskun alle, ja uuteen panelointiin kaikille reunoille sentin tuuletusrakoa? Varjolistat reunoille, niin rakoa ei näe. Laske että rakojen yhteispinta-ala on ainakin saman verran kuin iv-putken pinta-ala, niin ei ahdista. Samalla hoituu alaslaskun tuuletus.

                Comment


                • Mainittakoon se, että yksikerroksinen on talo. Tuntematta sen enempää tuonajan (-71 talo) rakennustekniikkaa niin se nykyinen iv-putki näyttäisi olevan jokin betoni- kipsi tai muu vast. Elementti ? Ei siis mikään putki. Vanha venttii oli vaan lyöty kiinni tähän murikkaan.
                  Laitahan kuva siitä kanavasta jos pystyt.Tuohon aikaan rakennetussa talossa on hyvin mahdollista että se kanava sisältää asbestia. Kannattaa se mahdollisuus ainakin pitää mielessä ennen kuin sitä lähtee muokkaamaan.

                  Comment


                    Onko lähettyvillä mitään IV- tai peltifirmaa? Ainakin meillä firmassa tehdään kaikenlaisia IV-osia itse ja saa melkein millaisia vaan.

                    Comment


                    • Siinä olis vesa-matille kuvia
                      https://1drv.ms/i/s!AoEnbCKZHT1LhkwSSQaaLoH16vs1
                      Ja
                      https://1drv.ms/i/s!AoEnbCKZHT1Lhk21AcwyyOVDogLO

                      Comment


                      • Jep, tuo kanava näyttää kyllä juuri sellaiselta etten lähtisi tuota ilman suojauksia ja suojaimia leikkomaan ja pölyttämään. Ratkaisuksi ei tule mieleen muuta kuin tuo aiemmin ehdotettuuusi alalasku ja siirto esim. noiden saunakanavien avulla. Jos saunakanavien hinta hirvittää niin pitäisi tuohon 55x100 kanttikanavaan löytyä myös noita pyöreitä liitososia, joilla voisi saada siirron tehtyä edullisemmin.
                        Viimeksi muokannut Wezq-Ape; 7.2.2017, 19:13.

                        Comment


                        • Biltemalla tais olla kans noita kantikkaita kanavia myynnissä.

                          Comment


                            Takan hormien ja tulisijojen kunnostuksia kauppaa Hormiturvamies tai Piipputaito Oy nimellä oleva firma. Oman kokemuksen perusteella suosittelen välttämään. Maksoin puolitoista tonnia reilu vuosi sitten piipun liukuvalusta ja yhden takan pesän slammaamisesta. Ei ihan halpaa työnmäärään nähden mutta arvelin sillä rahalla saavan sitten A1 luokan jälkeä.

                            No heti ensimmäisellä lämmityskerralla savut tupaan ja viikoksi siivoamista kun olivat jättäneet kokonaan takasta nuohousluukkujen takaa imuroimatta ja hormi tukossa. Siitä jo aiemminkin tänne(kin) kirjoitellut eikä siinä mitään uutta mutta nyt takkaa lämmittäessä huomasin että tulisijan sisäseinistä on lähtenyt isoja paloja rappausta irti ja loppukin on jo alustastaan irti ja irtoaa jos vaikka sormella painaa.

                            Kai tuollaisen työn pitäisi kestää pidempään kuin vuoden? Varsinkin kun tuota takkaa ei edes käytetä kuin syys- ja maaliskuun välinen aika. Menee reklamoimiseksi. Toisaalta vaikka sen verran paljon paskan makua on jo tuohon taloon että tekisi mieli vaan kovaan ääneen haukkua joka paikassa ja teettää omaan laskuun korjaustyö jollain toisella joka laskee työn jäljelle jotain arvoa.

                            Comment


                            • Olen ymmärtänyt että noin kuumassa paikassakin pitäisi kyllä laastin kestää oikein tehtynä ainakin se kymmenisen vuotta. Onko tietoa millä kamalla tuo on tehty? Esim. Weberillä on aika tarkka ohje tulisijalaasteissa ensimmäisille lämmityskerroille.

                              Tutun tulisijasta lähti ulkopuolen rappaukset aika nopeaa rappauksen jälkeen irtoamaan. Siihen ei mitään syytä löydetty; se uusittiin saman tekijän toimesta ja samalla kamalla ja sen jälkeen on pysynyt hyvin.

                              Hyvä sinänsä että irtoaa jo nyt eikä perinteisesti päivä takuuajan loppumisen jälkeen.

                              Comment


                                Ei mitään tietoa millä tehty. Oletan että käytetty tarkoitukseen soveltuvaa tavaraa. Ohjeet oli: 3 päivää vetoluukut ja savupellit auki että kuivuu, ensimmäinen lämmitys hyvin varovasti ja toinenkin vielä vähän pienemmällä panoksella ja kolmannesta eteempäin sitten normaalisti.

                                Tuolta löytyy sama mies joka meillä kävi. "Millainen takuu työlle ja materiaaleille myönnetään?" <- Tuon tekstin alta kun painaa play niin kuulee mitä mieltä myyjätaho on kestosta.
                                Viimeksi muokannut hopsis; 8.2.2017, 16:18.

                                Comment


                                • Jos on kettumaisempi urakoitsija niin yrittänee ainakin alkuun laittaa "sisäänajon" eli asiakkaan piikkiin. Mahdoton näkemättä varmaksi sanoa mutta eiköhän tuossa ole tekijällä ollut väärät kamat tai sekoitussuhteet jos ei vuotta kauempaa kestä.

                                  Comment


                                  • Aika vähältä tuntuu tuo kuivatusaika. Edellisessä kämpässä jouduttiin muurauttamaan tulipesä uudestaan, niin kuivatusohje oli, että 2 viikkoa auton sisätilalämmitin pöhisemässä pesässä, ja sitten vähän kerrallaan lisää puuta poltellen. Tämäkin vaihe kestää viikon-pari.

                                    Comment


                                    • Onkos olemassa vaihtoehtoa wc:n lattian laattojen vaihdolle? Haluaisin vaihtaa vessan lattialaatan väriä kun kuuleman mukaan niitä voi myös maalata. Tutustuin jo ronseal:n ja v33:n tuotteisiin ja tällä jälkimmäisellä voisi myös maalata lattiaa. Ongelmana vain on, että haluaisin väriksi kiiltävän mustan, jota ei em tuotteilla ole saatavana. Tai no ronsealin valikoimasta löytyy, mutta se on tarkoitettu seinälaattoihin. Onko jollain tietoa, millä tuotteilla esim tikkurila, voisi maalailla lattialaatat uudelleen ja tuolla mustalla värillä?

                                      Comment


                                      • Itse tuli malattua kodinhoitohuoneen laattalattia v33 lattiamaalilla kokeeksi ja ainakin toistaiseksi on ollut positiivinen yllätys. Toki kestotesti on vasta alkuvaiheessa joten hirveästi en uskalla vielä kehua.

                                        Se asia tuli huomioitua, että laattojen pesu on kyllä avainasemassa tarttuvuuden kannalta. Yhdessä nurkassa oli vähän ahdasta jynssätä ja se kohta pitikin sitten pestä ja maalata uudestaan?. Puhtaaseen laattaan tuntui kyllä tarttuvan melko lujasti.

                                        Värinä omaan tuli tumma harmaa.

                                        Comment


                                        • Kiiltävän musta on haastava väri saada pysymään lattiassa hyväkuntoisena, ymmärrän jos valmistaja ei halua antaa sellaiselle värille "tyytyväisyystakuuta"
                                          Kulutuksenkestoa voisi tietenkin parantaa laittamalla matot alueille joissa liikutaan. Kiiltävä musta on myös armoton siinäsuhteessa että pinnan epätasaisuudet ja roskat näkyvät lahjomattoman tarkasti.

                                          Mites jos maalais vaan tuolla harmaalla ja etsisi mustan maton lattialle ? Tai asentais brittityyliin mustan kokolattiamaton ;)

                                          Comment


                                          • Meillä tehtiin myös kylppärin maalaus V33 tuotteilla. Seinille valkoinen ja lattia vaalean harmaaksi.

                                            Hyvin on pysynyt ja tosiaan jos tekisin nyt uudestaan, niin enemmän käyttäisin aikaa pintojen pohjustukseen, niinkuin Elexter tuossa ylempänä sanoi.
                                            Ensin pesu maalarin pesuaineella ja sen jälkeen tartunta käsittely V33 omalla pesuaineella.

                                            Lattian saumat kannattaa maalata myös useampaan kertaan, koska saumalaasti tuntuu imevän enempi maalia, kuin laatta.

                                            Kaikki silikonit pois, myös ne mitä ei silmällä näe :)

                                            Comment


                                              Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viesti
                                              Takan hormien ja tulisijojen kunnostuksia kauppaa Hormiturvamies tai Piipputaito Oy nimellä oleva firma. Oman kokemuksen perusteella suosittelen välttämään. Maksoin puolitoista tonnia reilu vuosi sitten piipun liukuvalusta ja yhden takan pesän slammaamisesta. Ei ihan halpaa työnmäärään nähden mutta arvelin sillä rahalla saavan sitten A1 luokan jälkeä.

                                              No heti ensimmäisellä lämmityskerralla savut tupaan ja viikoksi siivoamista kun olivat jättäneet kokonaan takasta nuohousluukkujen takaa imuroimatta ja hormi tukossa. Siitä jo aiemminkin tänne(kin) kirjoitellut eikä siinä mitään uutta mutta nyt takkaa lämmittäessä huomasin että tulisijan sisäseinistä on lähtenyt isoja paloja rappausta irti ja loppukin on jo alustastaan irti ja irtoaa jos vaikka sormella painaa.

                                              Kai tuollaisen työn pitäisi kestää pidempään kuin vuoden? Varsinkin kun tuota takkaa ei edes käytetä kuin syys- ja maaliskuun välinen aika. Menee reklamoimiseksi. Toisaalta vaikka sen verran paljon paskan makua on jo tuohon taloon että tekisi mieli vaan kovaan ääneen haukkua joka paikassa ja teettää omaan laskuun korjaustyö jollain toisella joka laskee työn jäljelle jotain arvoa.
                                              Sanonpa minäkin sanan tästä Hormiturvamiehestä. Oulun seudulla olevaan kotitalooni oli paikallinen Hormiturvamies käynyt tekemässä hormin kuntokartoituksen ja olivat välittömästi antaneet korjauskehoituksen ja meinanneet että voi mennä jopa käyttökieltoon. Kun tämän kuulin, soitin paikalliselle palotarkastajalle että käykääpä katsomassa mikä siellä on tilanne. Palotarkastaja otti asian hoitoonsa ja muutaman päivän päästä soitti piirinuohooja että ei siinä hormissa ole mitään vikaa. Myöhemmin käytiin vielä yhdessä piirinuohoojan kanssa tekemässä savutestit sun muut ja edelleen hormissa ei ollut mitään vikaa. Nuohooja kertoi että ei ole ihan ensimmäinen kerta kun Hormiturvamiehien toiminnasta on tullut palautetta. Tulisijan käyttökiellosta nuohooja totesi, että vain kiinteistön omistaja ja palotarkastaja voi laittaa tulisijan käyttökieltoon.

                                              Comment


                                              • Appivanhempien luona olivat myös käyneet piippua tarkastamassa, en tähän hätään muista oliko juuri sama firma. Ensinnä oli käynyt myyntimiehet kahteen pekkaan joista toinen oli puhunut niinkuin ruuneperi ja ennen ei ollut eroon päässyt ennen kuin oli luvan antanut piipun tarkastaa. Toki oli luvattu että saa itse tulla katolle katsomaan kameran välittämää kuvaa kun appiukko oli epäillyt että mistä piipusta ne kuvat sitten "tarkastuksen" jälkeen näytetään. Appiukko kun ei itse katolle enää pääse niin oli soittanut sitten tutun nuohoojan paikalle tarkastusta seuraamaan, oli piipun kuvaaja ollut silmin nähden pettynyt kun joku oli katolle kaveriksi kiivennyt, ja eihän sieltä -84 rakennetusta piipusta mitään vikaa ollut löytynyt.

                                                Comment


                                                  Pitäisi noihin hyllyihin saada jonkinlaista "Reelinkiä" mieluusti kirkas metalli väri ja jollain 5cm korkeilla jaloilla, ettei meidän karvaturrit vahingossakaan onnistuisi tiputtamaan kalliita pulloja tuolta hyllyltä (tai myötäisessä oleva isäntä...)

                                                  Yhden paikan olen vasta löytänyt, mistä löytyy ~5mm tangolla olevaa ratkaisua, mutta sekin on vain 35mm korkuudella ja kaiken kukkuraksi ihan sairaalla hinnalla tais olla 2m tankoa jossain 70e hutikoissa ja asennustapit 18e/kpl. Noilla hinnoilla jo kromauttaa kupariputkea ja tekee putkenpätkistä ite kannakkeet.

                                                  Eli otetaan vastaan hyviä ehdotuksia paikoista, mistä saisi valmiit palikat, tai jos on TSI-versiooita tehtynä, niin nekin kiinnostaa.
                                                  Attached Files

                                                  Comment


                                                    Mitenkäs 12mm kromiputkesta (vesijohto) sen saa taivutettua mihina vaan. Löytyy t-haaraa, 45°, 90° ja vaikka mitä mutkaa. Liimaamalla kasaan niin ei tarvitse prässiä.

                                                    Comment


                                                      Pitääpä muutes tuo miettiä ihan alusta loppuun, appiukko on putkiasentaja, niin sillä on pääsy siihen puristajaankin tarvittaessa.

                                                      Comment


                                                      • Eikait siinä kun taivuttaa kromiputken taivutustyökalulla ja tekee samasta eväästä pätkimällä jalat. Ylähyllyille saanee ruuvit kiinni ylhäältäpäin ja jos alahyllyille tarviaa, niin altapäin ja putkensivuun kiinni.

                                                        Sopivankokoisella jyrsinterällä sais varmaan tehtyä siistin liitoksen putkeen.

                                                        Comment


                                                          Jatkan vielä Hormiturvamies/Piipputaito kokemuksilla. Pari viikkoa sitten kerroin miten takan sisäpinnoitus on suurelta osin varissut kokonaan irti ja loputkin lähtee sormenpäällä pois. Tälle päivälle klo 10 oli sovittu että mies tulee ja tekee takuutyönä uudestaan.

                                                          Itse tiesin olevani toisella paikkakunnalla joten sovin että isäukko tulee tänne aamulla ja on sitten avaamassa ovia. Näin tehtiin ja kaikki ok siihen asti että puoli yhden aikaan päivällä saan kuulla että mitään muuraria ei missään vaiheessa ole tontilla näkynyt. Soitin aika äkäisen puhelun firmaan ja kehoitin pikkuhiljaa saapumaan työmaalle koska siellä vartavasten ollaan passissa odottamassa.

                                                          Alkoi kamala selittäminen "Ai eikö kukaan ole soittanut? Voi voi, piti soittaa." Annoin isäukon numeron johon soittaa kun tiesin että olen itse sellaisessa paikassa etten pysty puhelimeen vastaamaan.

                                                          Ehdin itse jo takaisin kotiin kolmen aikoihin eikä vieläkään ollut ketään näkynyt. Oli kyllä isäukolle soitettu ja kysytty osoitetta johon tulla eli koko ketju työnjohdosta asentajalle asti ollut poikki. Lopulta sieltä pakettiauto valui pihaan ja jantteri kysyi "Niin mikä homma täällä olikaan?" eikä siinäkään vaiheessa vielä tiennyt miksi hänet on tänne käsketty.

                                                          Toisin sanoen, ajatin isäukon aivan turhaan päiväksi istumaan tyhjänpanttina. Minkäänlaista yhteydenottoa firmasta minulle päin ei ollut eikä sovittu aikataulu pitänyt lainkaan paikkaansa. Lopulta mies ja ämpäri touhusi puolisen tuntia, jätti valtaosin jälkensä siivoamatta ja firman pakettiautostakin valui öljyä pihaan.

                                                          Rehellisyyden nimissä kaksi jälkimmäistä ei minua haittaa, öljyä välillä vuotaa noi omatkin vehkeet ja olohuoneessa on remontti muutenkin vaiheessa. Joka tapauksessa yksi paskanmaku tästäkin lisää. Väkevästi suosittelen teettämään hormien ja tulisijojen saneeraukset jollain paikallisella alan tekijällä joka A: Laskuttaa puolta vähemmän ja B: Tekee sellaista jälkeä jonka kehtaa luovuttaa koska ei ole vain töissä täällä. Tuntuu että tämä ko. firma yrittää nyt kiireellä mahdollisimman paljon vain rahastaa ennen kuin ihmiset lopulta tulevat riittävän tietoisiksi minkälaisesta kusetuksesta ja hosumisesta on kyse. Itse astuin tuohon miinaan, maksoin oppirahat ja vituttaa. Ehkä joku toinen sen ansiosta säästyy.

                                                          Comment


                                                          • Jostain olen lukenu asiasta että on perustettu näitä hormi pinnoitus firmoja useampi vuoteen. Samaisessa jutussa sanottiin että ovat huiputtaneet vanhuksia korjauttaa hormeja heillä. Vaikka ei mitään vikaa hormissa oikeasti ole ollut, niinkuin juha.h ylempänä kertoi myös.

                                                            Comment


                                                            • Kaikkea on jo tullut tehtyä, mutta nyt pitäisi kokeilla jotain itselle uutta ja käydä tapetoimaan. Wc: seinän yläosa pitäisi tapetoida ja haluaisin vetää tavoista poiketen vuodat vaakaan pystytapetoinnin sijaan. Onko vinkkejä onnistumiseen? wc on onneksi pieni joten vuodat ovat alle 150cm. Kuitutapetti ja seinäliima käytössä.

                                                              Comment

                                                              Working...
                                                              X