Kuulutus

Collapse
No announcement yet.

ILTO 440 Comfort tietämystä?

Collapse
X
 
  • Suodata
  • Aika
  • Näytä
Clear All
new posts

    ILTO 440 Comfort tietämystä?

    Löytyykö palstalta ILTOon perehtyneitä? Meillä on tuo ILTO 440 Comfort ja ohjauspaneelin kanssa on nyt vääntöä. Eli ei tottele sen kautta ohjausta.

    Liekö elektroniikka kärsinyt sitten siellä kuutiossa (sanotaanko sitä kuutioksi?), kun talon rakennusvaiheessa (n- 3 v sitten) oli paikallinen LVI-liike "unohtanut" asentaa putket lattialämmöstä jälkilämmityspatteriin... Eilen kävivät tekemässä urakkansa sitten loppuun.

    Niin, olemme ostaneet talon n. kk-sitten ja huomattiin tuo kun ei ei yläkerran lämmöt meinanneet nousta millään päälle 17 asteen. Edellinen omistaja ja joka talon rakennuttanut, ei käsittääkseni ehtinyt asua talossa yhtään talvea.
    Tuo toimii nyt jotenkin seuraavalla tavalla: Kun muutettiin, oli control paneelissa kaikki valot päällä, myös se tehostetun tuuletuksen oranssi valo. Eikä ohjaimesta saanut mitään muutosta aikaan.
    Käytin virrat pois, ja meni "2" asentoon, kuten pitääkin. Mutta edelleenkään ei tottele jos haluaisi laittaa isommalle tai saunan jälkeen sen tehostuksen päälle. Mutta, parin päivän päästä tuossa paneelissa paloi taas kaikki valot. Eikä tottele edelleenkään.
    Nyt käytettiin taas virrat pois, ja meni kakkoselle. Kuitenkin illalla kanavista kuului taas pöhinät selvästi, ihan kuin olisi ollut isommalla.

    MEPTEK:ltä sanoivat, että mahdollisesti releitä jumittaa ja siksei tottelisi käskyjä. En ole vielä mennyt avaamaan mitään tuolta kuutiosta, mutta kuinka yleisiä esim kylmäjuotokset noissa on? Tai nuo releiden jumittaminen?

    #2
    Ainakin 8 vuotta sitten noissa oli vikoja siinä control panelissa. Omani ainakin on sen vaihdon jälkeen toiminut.

    Comment


      #3
      Jahas, ok. Jotenkin tuo kanssa kyllä vaikuttaisi siltä, että ei tottele tuosta paneelista kuution suuntaan komentoja, mutta muuten pelais kuten pitää. Täytyypä nyppästä se paneeli irti illalla ja katsoa, ettei ainakaan ole mitään irti.

      Comment


      • #4
        Näitä vehkeitä ja lattialämmityksiä asentaneena voin kyl kertoo, että noissa 440 koneissa on ollut tuon tuloilman esilämmityspatterin kanssa ongelmia. Jos se kone menee vikatilaan niin sehän ei sitten tee mitään ennen kuin patteri on sula. Onko lattialämmitys ja ilmastointi säädetty? Jos yläkerta ei lämpene kunnolla niin voi olla osittain syy säätämättömässä lämmitysjärjestelmässä ja/tai ilmastoinnissa. Ilmasivatko iv-koneen patterin? onko linjasäätöventtiilin takana?

        EDIT: Laitoin yv:nä yhteystietoni, jos voin olla avuksi.
        Viimeksi muokannut Japa84; 2.12.2011, 10:25. Perustelu: lisäys

        Comment


          #5
          Kiitos, sainkin viestisi ja vastasinkin. Sille patterille vedettiin eilen putket, ei ole ollut aikaisemmin vielä toiminnassa mukana ollenkaan.

          Comment


          • #6
            Ei liity ohjaukseen... 440 koneissa irtoaa lämmöntalteenoton pellin vipu aika monesta yksilöstä. Jää jompaan kumpaan asentoon. Pistehitsaus ei kestä, saa korjattua esim ruuveilla. Toimintasuuntakin kannattaa varmuudeksi tarkistaa
            Meillä oli jonkun aikaa ohitus päällä ensipakkasilla, kun vipu oli irti

            Comment


            • #7
              Alkuperäinen kirjoittaja wayne Näytä viesti
              Ei liity ohjaukseen... 440 koneissa irtoaa lämmöntalteenoton pellin vipu aika monesta yksilöstä. Jää jompaan kumpaan asentoon. Pistehitsaus ei kestä, saa korjattua esim ruuveilla. Toimintasuuntakin kannattaa varmuudeksi tarkistaa
              Meillä oli jonkun aikaa ohitus päällä ensipakkasilla, kun vipu oli irti
              näin kävi meillä, saranat oli muistaakseni liian tiukalla ja siks korkkas, meni takuuseen.

              Comment


                #8
                Vika löytyi ja korjattiin.

                Unohtu päivittää.

                Eli vika oli sen ohjauspaneelin johdoissa. Oli liitetty siltä paneelilta tulevat ohuet johdot jollain prkleen ryöstäjän tapaisilla kaapeliin, joka menee teknisessätilassa olevaan kuutioon. Niitä johtoja kun heilutteli, niin ne merkkivalot vilahteli miten sattuu.
                Juotettiin liitokset ja nyt kaikki toimii kuten pitääkin.

                Comment

                Working...